-สวัสดีครับ...
-จำนวนวีทูใช้กันมากกว่า เปอร์เซนต์โดนก็สูงตามจำนวนหรือเปล่าครับ
-สายฟ้าผ่าเป็นปฏิกริยาที่ควบคุมไม่ได้ มีหลายรูปแบบและหลายระดับความแรง แต่ที่แน่นอนคือสายฟ้าผ่าจะต้องลงดิน ไม่ค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่ง.....
-สายอากาศรอบตัวเช่น5/8 สามชั้นมีปลายยอดสุดห่างจากแค้มป์รัดกับmastราวๆ 5เมตรและเป็นแนวดิ่ง(มองเหมือนทางลง) ยากิ มีปลายยอดสูงสุดห่างจากบูมราวๆ 0.5เมตร และบูมหลักเป็นแนวนอน(มองเหมือนทางตัน) ส่วนโฟลเด็ดไดโพล จำนวนมากที่อยู่ด้านข้างต่ำกว่ายอดเสาลงมา ที่ไปชูยอดมีจำนวนไม่มาก
-สถานีผม เสาแป็ปน้ำสูง 32ม.ติดF23บนยอด โฟลเด็ดไดโพล 8สแต็คอยู่ล่างสายนำของรอบตัวใส่
ต่อลงกราวด์ไว้ แต่ไม่ได้เสียบขั้วเข้าทูมิเตอร์ ....ฟ้าลง ..F23 เหลือแต่โคน เช็คค่าswr โฟลเด็ด / เหมือนเสีย....เช็คตัวต่อกันฟ้า(ผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไร)ฟิวส์แก๊สยังไม่ขาด ปกติเหมือนฟ้าไม่ได้ลง ...
-อีกหลายสัปดาห์ต่อมาเช็คค่าswr โฟลเด็ดอีกครั้ง ปรากฎว่าค่าลดลงมาสูงกว่าปกตินิดหน่อย หรือยังใช้ได้ ถอดF23ลงมา พบว่าปลอกหรือด้ามบวมที่แค้มป์ยึดกับเสาแป็ป มีรอยละลาย(อาค) แสดงว่ากระแสไฟโดดข้ามลงเสาแป็ปตรงนี้
-สรุปเองว่าฟ้าปวดท้องแถวๆบ้านผม หาทางลงดิน (มองเห็น)เสาแป็ปผมซึ่งต่อกราวด์ไว้ 4จุดมีทางลง กระแสลงมาเจอF23ก่อน วิปเส้นลวดขนาดนั้นต่อขนาดกระแสฟ้าผ่า หลอมไปก่อนแน่นอน(เหมือนช้างวิ่งผ่านดงกล้วย) มาถึงโคนกระโดดข้ามจากวิปมายังฐานกราวด์เพลนแล้วลงสู่เสา (แค่)ผ่านโฟลเด็ด ไม่เข้าสายนำเพราะมองไม่เห็นกราวด์...เรื่องจึงจบลงด้วยพระเอกญี่ปุ่นตายคนเดียว....
-วีทูรุ่นกันฟ้า ที่(กระเปาะ)ทำขาไว้ คิดว่าคงเพื่อให้สายฟ้ากระโดดข้ามเพื่อลงกราวด์ในท่อนสุดท้ายไปสู่mast...ขอบคุณครับ
----------------------------------------------------------